lihuaming68
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 747 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-05-17
最后登录: 2024-04-28
查看lihuaming68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-16 10:57
PLC开机,  D0里的 b00=1      b01=0     b02=0     b03=0
① 按下X0   ,D0里的b00=0      b01=1     b02=0     b03=0
② 按下X0   ,D0里的b00=0      b01=0     b02=1     b03=0
③按下X0   , D0里的b00=0      b01=0     b02=0     b03=1
④按下X0   , D0里的b00=1      b01=0     b02=0     b03=0
⑤按下X0   , D0里的b00=0      b01=1     b02=0     b03=0
如此循环,该怎么写程序?  能不能用循环位移。
  
学艺不精,请大家帮忙。
[ 此帖被lihuaming68在2016-08-16 11:07重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4940 分
在线时间: 9548(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-09
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-16 12:04
FX3U:
[attachment=150892]

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6779 个
    工控威望: 38382 点
    下载积分: 4940 分
    在线时间: 9548(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2025-01-09
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-08-20 08:33
    引用
    引用第3楼sanlihu于2016-08-16 21:31发表的  :
    SET  D0.0是怎么输入的,我的编程软件GX....不能输入吗?还是型号不对/想与西门子融合吗?


    FX3U或以上机型才支持。