三菱FX2N的PLC,输入COM端接的端子排的DC0V(24V开关电源供给端子排DC24V和DC0V),有一次PLC所有输入端的指示灯都不亮了,用万用表量出PLC输入端的COM与端子排DC0V之间电压差为24V,与端子排DC24之间电压为48V,一直弄不明白怎样会出现这种现象??
liu19916
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2010-07-28
最后登录: 2024-11-05
查看liu19916的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-16 10:27
应该是你的输入COM跟DC0V有开路,变成PLC自身DC24V与DC24V开关电源形成串联了。用仪表检查你的线路吧。而且注意DC24V开关电源0V端可以与PLC输入COM端相连,但24V+端绝不要与PLC24V+端相连。