1406665003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2015-10-29
最后登录: 2020-02-19
查看1406665003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-15 21:14
请问各位师傅,有一台台达V F D变频器跟K7M一D R40U P L C之间485通讯,人机界面是威纶M T6056I,机器设有寸行速度和运转速度,现在时不时出现按寸行正常,按运转后机器一直寸行运转,不能高速运转,帮忙分析下是啥原因,谢谢了!
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-16 09:46
强烈建议认真检查485通信线