1406665003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2015-10-29
最后登录: 2020-02-19
查看1406665003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-15 21:14
请问各位师傅,有一台台达V F D变频器跟K7M一D R40U P L C之间485通讯,人机界面是威纶M T6056I,机器设有寸行速度和运转速度,现在时不时出现按寸行正常,按运转后机器一直寸行运转,不能高速运转,帮忙分析下是啥原因,谢谢了!
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-16 00:27
行把程序拷出来,看程序才能解决。
触摸屏的触摸还好用吗?会不会出现按的是运行的位置,实际触发的是寸行的按钮?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-16 11:57
通讯出问题后,误码校验通不过,变频器会要求重传指令,不会执行接受到的误码指令。
除非是变频器端设置,运行状态下,通讯失败以一个低速运行,而这个低速刚好就是寸动速度。
请楼主追根求源。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-18 10:39
引用
引用第11楼1406665003于2016-08-17 22:19发表的  :
今天专门试了一下,把P L C和变频器的通讯线拔掉,按寸行按钮机器结果高速运转,没有寸行速度,按运行按钮还是高速运转。P L C里面是设置了运行启动后有另外一个辅助电机工作,寸行速度辅助电机不会工作。今天又出现了运行启动后又是寸行速度工作,断电重启也不行,最后没办法把屏和PL C的通讯线拔掉重新插上又正常运行了,哎!到底问题在哪?请各位师傅 多多指教

把你整个系统的电路图贴出来,特别是PLC与变频器的连接,把变频器的参数设置贴出来。看样子变频器与PLC之间是混合连接,这种逗逼模式特别麻烦!
我觉得这种设计的唯一目的,就是把系统搞复杂,不让维修人员搞懂。