用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
新手学习,求大师指点!
上一主题
下一主题
zhanglong777
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
1097 点
下载积分:
3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2015-05-27
最后登录:
2018-11-24
查看zhanglong777的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-14 08:24
全看
|
小
中
大
用汇川HIU-1614MR-XP 的PLC 接汇川伺服驱动器IS620P,用CN1控制,(做简单的直线运动,然后点胶) 需要接六根线,SIGN+ SIGN- PULSE+ PULSE- DO4+ DO4- ,不明白的就是SIGN+ SIGN- PULSE+ PULSE- DO4+ DO4- 这三对应该如何在PLC 硬件上接线?pulse+接com0 pulse-接 YO么?sign+接com3 sign-接Y3么?
分享
ixiaxia
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
312 点
下载积分:
1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2013-08-02
最后登录:
2017-03-29
查看ixiaxia的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-15 21:48
全看
|
小
中
大
SIGN+ SIGN- PULSE+ PULSE- DO4+ DO4- SIGN为方向 方向就只要给负信号就可以了 对于PULSE低速脉冲信号一样给负方向就可以 DO4+ DO4-看你定义输出DO4端子为啥信号
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
新手学习,求大师指点!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问