zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-14 08:24
用汇川HIU-1614MR-XP 的PLC  接汇川伺服驱动器IS620P,用CN1控制,(做简单的直线运动,然后点胶) 需要接六根线,SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-   ,不明白的就是SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-  这三对应该如何在PLC 硬件上接线?pulse+接com0   pulse-接 YO么?sign+接com3  sign-接Y3么?
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-15 21:48
SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-     SIGN为方向 方向就只要给负信号就可以了  对于PULSE低速脉冲信号一样给负方向就可以   DO4+ DO4-看你定义输出DO4端子为啥信号