用汇川HIU-1614MR-XP 的PLC  接汇川伺服驱动器IS620P,用CN1控制,(做简单的直线运动,然后点胶) 需要接六根线,SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-   ,不明白的就是SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-  这三对应该如何在PLC 硬件上接线?pulse+接com0   pulse-接 YO么?sign+接com3  sign-接Y3么?
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35563 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2025-01-22
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-14 15:56
首先要选择晶体管输出的PLC。
COM0,Y0,Y1是一轴。
COM0接电源负,Y0接pulse-,Y1接sign-。
pulse+sign+接电源正。
开关电源的电压要符合伺服的要求。