今天一个朋友遇到一个问题,三级电机 一级18kw 二级45kw三级132kw 绕组烧坏后,重新修好,装到设备上是自耦降压启动,分三次启动  一级启动后方向正确 启动二级的时候方向错了,关键到了第三级的时候不敢随便启动了,如果还是反转 启动电流肯定会很大,降压启动柜的最大电流才400安,132的即使是降压启动电流也会最小800  所以就不能实验启动方向了,请问各位高手。有什么方法能检测电机绕组的相序  有什么设备 或者简单的方法
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-15 22:31
引用
引用第5楼杨宁辉于2016-08-15 20:10发表的  :
谢谢大家了,问题解决了,多级电机用的地方比较少,现在都是变频器了,



解决了还是说下是啥子问题  咋个解决的嘛   我也没用过多级电机  也想了解下