用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
多级电机相序问题,请高手指点
上一主题
下一主题
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
558 点
下载积分:
1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2017-06-09
查看杨宁辉的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-13 22:19
全看
|
小
中
大
今天一个朋友遇到一个问题,三级电机 一级18kw 二级45kw三级132kw 绕组烧坏后,重新修好,装到设备上是自耦降压启动,分三次启动 一级启动后方向正确 启动二级的时候方向错了,关键到了第三级的时候不敢随便启动了,如果还是反转 启动电流肯定会很大,降压启动柜的最大电流才400安,132的即使是降压启动电流也会最小800 所以就不能实验启动方向了,请问各位高手。有什么方法能检测电机绕组的相序 有什么设备 或者简单的方法
分享
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
2634 点
下载积分:
3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间:
2011-09-22
最后登录:
2021-09-26
查看南郭先生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-14 07:42
全看
|
小
中
大
可以找,照-一级相序接就开以,方法你百度吧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
多级电机相序问题,请高手指点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问