我用Fx3U控制2台J4伺服,开始程序上写M8000控[DABS x0 Y4  D8340],工作和当前值读取都正常,就是次数往复多了会定位不准,然后在M8000后加了个计时T2常闭,每次一个往复后T2通电K3,运行后发现,伺服在往复到原点0位时,T2运行后,D8340显示—113300,每次都这样,在DABS工作时,可以将D8340清0,但DABS中M8000停止工作再重新工作还是显示—113300,而后我将T2取消恢复原程序,后,工作D8340恢复正常,但停电再上电后D8340仍显示负数这是怎么回事?急求解答,谢谢! [upload=1]