fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-12 09:02
有台设备,3U+3GA的PLC用软件加SC-09+USB-RS232的线读取程式.想把程序下载备份.出现了图片这种情况.用我的线测式1S,2N没有问题.电脑也启动N次,用GX-W,GX-D两种较软件都式过,还是不行,求各位大神支招。是不是编程人员在程序调式好了后.改了里面的设置.因为没调式好的时候可以随意下载.请大师们指点下.是不是加密了.但是加密了下载确实要提示关键字。设备款以全部付清.我见他用的是GX-D的不知那个版本.不是软件版本问题.请各位大神们支招啊..............................................
fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-12 18:22
应没设置错啊