FX3U控制步进模组,先是手动打到位置后根据触摸屏显示的当前位置,触摸屏写入数值,然后原点搜索,然后再启动DRVA程序为什么跑到数值后步进电机不停?
自动化设备研发,生产,销售,改造,电气柜安装15895422914
xinpingliu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-12 14:56
如果你的M500一直是處於接通狀態就會出現你所描述的現象。當脈沖輸出完了以後,M8029 ON 這時M300 ON M300的常閉裝斷開,M8029復位,M300要回到常閉狀態,如果M500沒有斷開,他一直在運行。