DRVA 指令问题,求指教!
上一主题
下一主题
yesai1990
自动化设备研发,生产,销售,改造,15895422914
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
464 点
下载积分:
1295 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2014-11-24
最后登录:
2020-08-12
查看yesai1990的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-12 09:01
全看
|
小
中
大
FX3U控制步进模组,先是手动打到位置后根据触摸屏显示的当前位置,触摸屏写入数值,然后原点搜索,然后再启动DRVA程序为什么跑到数值后步进电机不停?
自动化设备研发,生产,销售,改造,电气柜安装15895422914
分享
xinpingliu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
326 个
工控威望:
478 点
下载积分:
4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2012-03-05
最后登录:
2022-07-03
查看xinpingliu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-12 14:56
全看
|
小
中
大
如果你的M500一直是處於接通狀態就會出現你所描述的現象。當脈沖輸出完了以後,M8029 ON 這時M300 ON M300的常閉裝斷開,M8029復位,M300要回到常閉狀態,如果M500沒有斷開,他一直在運行。