现在调试个PID控制温度的,三菱的FX3U,整定完成后为什么温度一直往上升,比如设定温度120,实际温度到140的时候PID都还有输出


还有一个现象是不管是温度上升还是下降,只要测量温度有变化PID的值就会突变,,比如温度从140变成141时PID的输出会突然变成最大输送

温度从141变成140降温时PID的输出会突然变成0



求解
QQ 20471661
stzn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2024-06-10
查看stzn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-11 23:58
你说的应该是两种PID的控制方式,据你所说,第一种应该是加热,第二种是冷却作用吧?? 这两个方式你搞对了吗?参数P,I,D你可能没有调好,先屏蔽参数D,调好PI先吧!,