现在调试个PID控制温度的,三菱的FX3U,整定完成后为什么温度一直往上升,比如设定温度120,实际温度到140的时候PID都还有输出
还有一个现象是不管是温度上升还是下降,只要测量温度有变化PID的值就会突变,,比如温度从140变成141时PID的输出会突然变成最大输送
温度从141变成140降温时PID的输出会突然变成0
求解
QQ 20471661
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1048 个
工控威望:
1247 点
下载积分:
21715 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2024-11-17
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-10 09:57
全看
|
小
中
大
pid整定没调好,也就是,比列积分微分,这个需要在现场手动调整出一个合适的值,然后才能进行自动调节