现在调试个PID控制温度的,三菱的FX3U,整定完成后为什么温度一直往上升,比如设定温度120,实际温度到140的时候PID都还有输出


还有一个现象是不管是温度上升还是下降,只要测量温度有变化PID的值就会突变,,比如温度从140变成141时PID的输出会突然变成最大输送

温度从141变成140降温时PID的输出会突然变成0



求解
QQ 20471661
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-11 10:51
模拟量输出还是开关量输出?