用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC定时器T与时钟脉冲的问题
上一主题
下一主题
491381820
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
106 点
下载积分:
587 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2016-08-05
最后登录:
2016-11-23
查看491381820的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-07 13:45
全看
|
小
中
大
[attachment=150444][attachment=150445][attachment=150444][attachment=150445]三菱PLC FX2n系列 T0时钟脉冲不是应该100ms而书上举例却是10ms
并且定时算法是否为Kn*时钟脉冲?
望各位能帮帮忙解答下!
分享
laihuaxun200
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
362 点
下载积分:
1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间:
2013-11-20
最后登录:
2024-08-19
查看laihuaxun200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-07 14:13
全看
|
小
中
大
举例应该是编辑错误,应该是10s,
T0~T199 定时时间(秒)= Kn*0.1秒;
T200~T245 定时时间(秒)= Kn*0.01秒;
T246~T249 定时时间(秒)= Kn*0.001秒。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(491381820) 真诚感谢!