楼主  发表于: 2016-08-06 22:03
这是一组通信数据  23 30 31 43 30 30 34 2E 30 30 30 前面四对23 30 31 43不知道是什么意思,后七对30 30 34 2E 30 30 30  表示0通道的信号是04.000,有高手能看出是什么协议吗?假如说是自由通讯协议,用组态王怎么发出或者三菱FX系列PLC、西门子S7-200系列,我是说假如。只是后六位变化,前五位不变化
12700503
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 182 点
下载积分: 797 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2015-12-19
最后登录: 2022-03-05
查看12700503的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-07 07:35
这个就是一组通讯数
12700503
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 182 点
下载积分: 797 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2015-12-19
最后登录: 2022-03-05
查看12700503的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-08 06:40
这个数据我弄明白了,前面4位23 30 31 43表示模块地址是01,这组数据的意思是,向地址一的模块的第一路发出30 30 34 2E 30 30 30  使其输出04.000mA的信号。这是一个自由通讯协议。感谢大家了