欧姆龙模拟量输出模块输出10V变成5V怎么回事?
上一主题
下一主题
march1715
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看march1715的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-06 08:51
全看
|
小
中
大
用的欧姆龙的CP1E PLC+DA041模拟量输出模块。检查了一下,之前别人接的把电压输出接到电流输出口上了,然后接到变频器上,我把它改回来,但是改回来后原来程序里设置的输出10V的时候,只输出5V,6V的时候输出3V,相当于原来的一半。有谁知道是什么原因,什么情况吗?
分享
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
740 个
工控威望:
5423 点
下载积分:
25505 分
在线时间: 1377(小时)
注册时间:
2016-06-08
最后登录:
2024-12-23
查看仙居人家的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-06 09:37
全看
|
小
中
大
CP1W-DA041的分辨率是0到6000,你输出10V的时候,有没有到6000.