楼主  发表于: 2016-08-06 08:51
用的欧姆龙的CP1E  PLC+DA041模拟量输出模块。检查了一下,之前别人接的把电压输出接到电流输出口上了,然后接到变频器上,我把它改回来,但是改回来后原来程序里设置的输出10V的时候,只输出5V,6V的时候输出3V,相当于原来的一半。有谁知道是什么原因,什么情况吗?
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 394 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2069 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2024-12-21
查看刘永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-06 11:50
如果设置是正确,那你要看看模拟量程序了。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修