楼主  发表于: 2016-08-04 19:12
机台停了4个月了,现在要开起来。一上电报警x轴超软极限。软极限是工程师设定的参数值范围,大于或小于这个值范围机台就会报警超软极限。现在参数设定正常没有超范围,个人怀疑停机久了机台的三菱的PLC-fx1n-60mt没电池程序崩溃了。求大神指点,谢谢!
ajiang_th
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 332 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-10 13:54
很简单的,一般这种情况是由于PLC久不通电,原来设定的参数不存在了,你只要在触摸屏上把原设置的参数重新设定,然后,按照触摸屏上的提示,再将伺服位置重新调零即可。一般写程序的工程师都会在触摸屏上做一个伺服位置效准画面,不过这个画面都有加密的,就看你有没有这个权限进去调整了。