各位达人,大家好!
   我身边有条流水线(厂家设计减速比不合理),当三菱变频器(D700系列)需要工作频率在10HZ左右,整条线运行一顿一顿的,想提升变频器低频特性,用传统提升低频扭矩的设定方法无效,想用磁通氏量控制不知道这样的用法各位达人是否用过?如何设定比较合理?在低频时效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
wangshaobo1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 614 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-05-13
最后登录: 2018-04-01
查看wangshaobo1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-29 15:51
低于15hz靠调整参数解决不了问题。