用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱D系列变频器磁通矢量控制
上一主题
下一主题
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11292 个
工控威望:
18670 点
下载积分:
12423 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-12-23
查看往事如风的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-04 10:40
全看
|
小
中
大
各位达人,大家好!
我身边有条流水线(厂家设计减速比不合理),当三菱变频器(D700系列)需要工作频率在10HZ左右,整条线运行一顿一顿的,想提升变频器低频特性,用传统提升低频扭矩的设定方法无效,想用磁通氏量控制不知道这样的用法各位达人是否用过?如何设定比较合理?在低频时效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
471165265
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
534 个
工控威望:
774 点
下载积分:
797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间:
2016-01-01
最后登录:
2024-12-25
查看471165265的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-28 13:14
全看
|
小
中
大
还是高手见解独特
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱D系列变频器磁通矢量控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问