各位达人,大家好!
   我身边有条流水线(厂家设计减速比不合理),当三菱变频器(D700系列)需要工作频率在10HZ左右,整条线运行一顿一顿的,想提升变频器低频特性,用传统提升低频扭矩的设定方法无效,想用磁通氏量控制不知道这样的用法各位达人是否用过?如何设定比较合理?在低频时效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-05 07:29
换成A系列吧,效果好点。