各位达人,大家好!
我身边有条流水线(厂家设计减速比不合理),当三菱变频器(D700系列)需要工作频率在10HZ左右,整条线运行一顿一顿的,想提升变频器低频特性,用传统提升低频扭矩的设定方法无效,想用磁通氏量控制不知道这样的用法各位达人是否用过?如何设定比较合理?在低频时效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
chenhanfu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
348 点
下载积分:
440 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2007-09-11
最后登录:
2024-09-24
查看chenhanfu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-04 14:15
全看
|
小
中
大
自整定一下
按至PU模式
PR.71=3
PR.9=电机铭牌电流
PR.80=电机功率,如1.5代表1.5KW
PR.96=11
返回到初始界面,显示11
按面板上RUN,待调至13,RUN闪烁后,按STOP 键
断电重启