楼主  发表于: 2016-08-03 22:25
三菱FX5U-64ME-ES PLC(漏型)与三菱伺服驱动器MR-JB-70A CN1的接线问题

位置控制,我看驱动器手册上面CN1的DICOM、DOCOM、OPC都是接DC24V的正极(接口为漏型输出时)

问题:

我做位置控制需要连接那些信号?
CN1的DICOM、DOCOM、OPC该怎么接线?

我是新手,求路过的师傅们帮帮忙,小弟感激不尽!
[attachment=150322] [attachment=150323]
chenhanfu
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 348 点
下载积分: 440 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-12-03
查看chenhanfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-04 14:59
12,20脚接开关电源的DC24V
42脚与47脚接急停开关的长闭信号或者短接
46脚接开关电源的0V
10脚接PLC的Y0
35脚接PLC的Y4
PLC输出对应Y0,Y4的COM接开关电源的0V
伺服参数
PA13 0311
PD01 0C04
PA05 设置一圈需要走的脉冲数,如10000
PA21 1001
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(吕梁) 热心助人!
  • 下载积分:+1(颜小亮) 热心助人!
    chenhanfu
    级别: 略有小成

    精华主题: 0
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 440 分
    在线时间: 168(小时)
    注册时间: 2007-09-11
    最后登录: 2024-12-03
    查看chenhanfu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-08-05 08:11
    就是急停信号要短接,不然会有E6.1急停报警
    如果42脚不接线也行,PD01改为1C04即可