三菱PLC FX2C超出了程序容量,请删除若干个指令避免超出程序容量。把别的程式删除了,也写不进去,请问是哪里设定的有问题吗?
[ 此帖被shaozong在2016-08-03 09:25重新编辑 ]
中文zhw
软件工程师
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2016-03-13
最后登录: 2023-07-17
查看中文zhw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-03 09:38
请检查PLC参数设置。
中文zhw
软件工程师
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2016-03-13
最后登录: 2023-07-17
查看中文zhw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-03 14:26
输入点X0…X7,输出点Y0…Y7。即是0~7共八位为一组,8~9不存在。请检查I/O点及PLC参数。