有一种比例燃烧机用电动执行器控制燃烧机输出功率,电动执行器内部是永磁电机,用一个开信号和一个关信号控制电机正反转来控制执行器开启角度。本人想利用三菱PLC的PID功能
来控制燃烧功率,但是PID只有一个输出没办法控制执行器开启角度。请问给位师傅能用什么方法使PID有开信号和关信号,(台湾泛达P909温控表PID有此功能)谢谢。
分享
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
737 个
工控威望:
5418 点
下载积分:
24615 分
在线时间: 1365(小时)
注册时间:
2016-06-08
最后登录:
2024-11-15
查看仙居人家的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-03 10:09
全看
|
小
中
大
用比较指令。