楼主  发表于: 2016-08-02 20:15
请教一下,想在触摸屏上设置3个或3个以上的按钮,任意点亮一个其它复位,且只能点亮一个,还有一个停止按钮,按下不论哪个按钮点亮都能全部熄灭,程序应该如何编写,谢谢
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 778(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2025-02-13
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-02 20:26
LD M20
MOVP K0 K4M100
LD<> K4M0 K0
MOVP K4M0 K4M100
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(工控勤哥) 热心助人
    uthman
    QQ:3749615
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 778(小时)
    注册时间: 2007-10-25
    最后登录: 2025-02-13
    查看uthman的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-08-03 17:23
    引用
    引用楼主浙江菜鸟于2016-08-02 20:15发表的 三菱PLC请教一下 :
    请教一下,想在触摸屏上设置3个或3个以上的按钮,任意点亮一个其它复位,且只能点亮一个,还有一个停止按钮,按下不论哪个按钮点亮都能全部熄灭,程序应该如何编写,谢谢

    M20停止
    M0按住ON松开OFF(显示M100)
    M1按住ON松开OFF(显示M101)
    M15按住ON松开OFF(显示M115)
    程序确实很简单,但是我也不至于要骗人!
    uthman
    QQ:3749615
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 778(小时)
    注册时间: 2007-10-25
    最后登录: 2025-02-13
    查看uthman的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-08-03 17:38
    引用
    引用第6楼zz2679493于2016-08-03 17:32发表的  :
    任意点亮一个其它复位,而不是手动复位的意思

    怎么就解释不通呢!!!
    触摸屏上按M0, M0 ON。手放开M0就OFF了。但是M100这个时候是ON.