请问三相三线的漏电断路器能否接单相AC220v?如果接会有什么后果?
希望大家给予帮助,谢谢!
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-23
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-14 20:24
三相三线的漏电保护断路器是不能用于单相AC220V的线路上的,如果一定要用,那只能当作普通的断路器使用。

理由就是三相三线漏电保护断路器内的漏电保护电子电路及脱扣线圈的工作电压是380V的,你接入了220V的电压,这些漏电保护电子电路及脱扣线圈能可靠工作吗?不能的!

如果你接入三相电源,零线不通过漏电保护断路器。此时虽然漏电保护电路及脱扣线圈可以得到正常工作的电压,但由于单相220V负载需要零线,而零线又没有穿过漏电保护断路器内的检测机构(剩余电流互感器),造成进出漏电保护断路器检测机构的电流不相等(部分电流从零线回到电源),检测机构检测到这个不相等电流,认为有漏电,就会发出指令通知执行机构动作脱扣跳闸。

所以,三相三线漏电保护断路器不能用于需要零线的负载线路,也不能用于三相220V的电源线路上(除非定制)。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(whwanghu) 好贴好贴!