matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-01 09:44
看到一个小电控箱C25A+通断开关+5.5KW变频器+电机, 空开是上下推的形式,通断开关嘛旋转式,空开置于柜内,负荷通断开关置于柜面,方便人操作通断电; 感觉设计反了,我的理解应该将通断开关放在空开上端,为
工厂供电+ 负荷开关+ 空气开关+ 变频器+电机,而非 工厂供电+ 空气开关+ 负荷开关+ 变频器+电机; 可能因为负荷开关置于面板,经常需要操作的原因,设计者选择了后面一种,大家讨论下,哪种设计更科学?
tathui
机械工
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1428 个
工控威望: 11717 点
下载积分: 5271 分
在线时间: 632(小时)
注册时间: 2016-04-28
最后登录: 2024-11-20
查看tathui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-01 10:01
可以选后面一种吗……
隔行如隔山