小公司没办法,设计,出图,安装,编程,现场调试,本人一个人搞。

小公司基本上是一人当万能人搞,你们懂的。。。

说句实话,会设计 会编程的 不一定会安装柜子出来会很漂亮。。。

安装整洁要有内心。请教一下,规范里面必须左右两边要安装线槽吗?

[attachment=150197] [attachment=150198] [attachment=150199] [attachment=150200] [attachment=150201] [attachment=150202]      

部分工具
[attachment=150251]
[ 此帖被wanzhen2006在2016-08-02 18:22重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(大地) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(lu08171537)
  • 下载积分:+5(最远是多远) 赞!
  • 做工控人.不停学习.分享.交流.
    dmh
    让理想和现实一起飞
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1554 个
    工控威望: 4554 点
    下载积分: 7534 分
    在线时间: 670(小时)
    注册时间: 2008-12-27
    最后登录: 2024-11-05
    查看dmh的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-08-24 09:07
    发表一下我的看法,不妥之处请见谅。
    1;楼主已把他的情况说了,大家要清楚,别人是来讨论的,希望大家给点意见。
    2;因为楼主的实际情况,图片显示的安装已经不错了,值得肯定。
    3;提两点意见供参考。
      a;PLC部分使用威图柜安装要好安装。
      b;左右走线槽要合理和美观一些。
    4;以上的朋友讨论的工时的问题,一个熟练的安装电工是2~3个工作日安装好。
    [ 此帖被dmh在2016-08-24 09:14重新编辑 ]