stzn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2024-06-10
查看stzn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-30 23:19
公司90度热水箱的压力传感器老是不耐用,不稳定,4—20MA输出的,  故障表现为,在无压力的状态下,传感器输出超出20MA,二次仪表超量程报警!  请问大神们有什么好介绍,压力传感器,耐热好,稳定,耐用?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-31 08:04
平常的压力传感器就可以啊,只要选型的时候,工作条件符合就行了。
工作电源电压DC24V
输出4~~20毫安信号。
工作介质:饱和蒸汽温度200摄氏度以上,
管道压力21兆帕左右,(19~~25兆帕),
数量至少10多个,都已经用了接近5年了。现在还正常。都是国产的品牌。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-31 13:46
引用
引用第4楼stzn于2016-07-31 11:38发表的  :



你用的是国产什么牌子的??

青岛的一家的,还有泰州一家的,其实只要条件满足,随便一家都可以的啊。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。