5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-19
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-30 20:50
我是陶瓷厂做的,做过的都知道压机和原料料仓灰尘超级大,三天不吹灰电柜断路器和变频器就有一寸厚的灰,吹的话害怕吹停(24小时流水线作业的),吹过后断路器很多会缺相。现在用的是DZ47.DZ108和西门子的3VU1340,现在是不吹灰和不动作就能一直用,只要吹过灰一个电柜要换5分之1,有没有什么可以用在灰尘大的地方的断路器推荐下。
自学
lcm358038
迷失的风
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 365 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 7109 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2006-09-04
最后登录: 2024-12-16
查看lcm358038的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-31 06:03
同感,用正压