(*泄压阀与液位控制*)
if XYMo3=1  and  P221_to_HMI>Pxy3  then
   XYDCFQT3_m:=1;
else if XYMo3=1  and  P221_to_HMI<Pxy3 and LV1_to_HMI<LVMIN  then
   XYDCFQT3_m:=1;
end_IF;
END_IF;
if XYMo3=1  and  P221_to_HMI<Pxy3-Pxy  then
   XYDCFQT3_m:=0;
ELSE IF  XYMo3=1  and  P221_to_HMI<Pxy3 and LV1_to_HMI>LVMAX  then
   XYDCFQT3_m:=0;
END_IF;
end_if;
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13176 分
在线时间: 2743(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-22
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-30 17:29
不是,是施耐德M340的就是想问一下语法有没有错?谢谢