这么写出来,读出来的数据总是不对,应该说读不到表上的数据,大侠帮忙看看!谢谢!!
xiaolian519
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 101 点
下载积分: 611 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-05-24
最后登录: 2024-11-02
查看xiaolian519的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-30 17:23
仪表有时候传上的数据是反的,比如你收到的数据在D100  D101 中你试试将两个寄存器内容前后点到一下试试
楼主留言:
谢谢,找到问题了,是提前把M1123复位了,所以没有数据传输出来