大家好!
           我遇到S7-200与电脑通讯,通讯上后,启动设备,运行一会儿,S7-200与电脑就通讯断开。(STEP-7监控无法操作吗? )
这是个普遍的问题吗?我之前在哪儿看到好像是说通讯无法运行的(不确定)
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-30 20:25
通信口PPI时可以和计算机通讯,运行时可能改了SMB30,实现MODBUS通讯,这个通讯口就不能与计算机进行联机通讯了。