我在MCGS屏里面做了一个PID调节流量的PID脚本控制程序,控制变频器,但是调节到最大和最小的时候就好像死机一样,好长时间不调节了,求高手指点。我的邮箱
40917638@qq.comT值计时A=T值计时A+1
IF 设定值A < 0 THEN
设定值A=0
ENDIF
TempdxA = 设定值A - 流量A
IF TempdxA>0 THEN
IF 控制A >=50000 THEN
控制A = 50000
控制启停A=1
ELSE
控制启停A=0
ENDIF
ENDIF
IF TempdxA < 0 THEN
IF 控制A <=0 THEN
控制A = 0
控制启停A=1
ELSE
控制启停A=0
ENDIF
ENDIF
IF T值计时A >= T1 THEN
T值计时A=0
IF 控制启停A=0 THEN
TempdxA2 = TempdxA2 + TempdxA
TempdxA1 = TempdxA
IF I1 <>0 THEN
控制A= P1 * (TempdxA-TempdxA1 +TempdxA/I1+(TempdxA-2*TempdxA1+TempdxA2)*1)
ELSE
控制A= P1 * (TempdxA -TempdxA1+(TempdxA-2*TempdxA1+TempdxA2)*1)
ENDIF
ENDIF
IF 控制A <=0 THEN
控制A = 0
ENDIF
ENDIF