zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 596(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-12-28
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-28 22:15
各位老大:在vb中使用m元件控制plc只能用一次,再次使用无效了,plc重启了又可以使用了,请问为啥这样
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52452 分
在线时间: 1124(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-28
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-29 08:39
VB 在與PLC直接通訊時會因時脈原因造成上述問題。

除非對VB很熟,不然要完全正常通訊,有些困難。

建議改用C#,或用輔助外掛軟體如MX OPC