下午完成的,没有合适的多股线,凑合搞,各位看下还有什么不足之处,多多指教,谢谢!!! [attachment=150020]
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(最远是多远) 漂亮!
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2025-02-07
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-28 12:37
全看
|
小
中
大
前提:空间固定,主要器件固定
问题:功率器件并排安装,对散热有影响
解决办法:线槽向高的来是一方面,另一方面就是辅材,接线端子明明一排可以的,比如欧式端子,或者双层日式端子,这样功率器件就可以交错放两排(指示没那么美观),
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2025-02-07
查看niningtt的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-07-29 09:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第33楼长丰实业于2016-07-28 19:56发表的 :
31楼这位仁兄说到点子上了,如果双层段子的话问题迎刃而解。可惜没有呀。
双层端子市场上都可以买得到,也算得上是常规辅材了
对于大功率发热器件的位置,热气上升,原则上靠上比较合适,或者说这些设备上方不得有对温度敏感的元器件,比如热继电器,精密控制器等
另一个原则就是重的器件靠下装,稳定性好。所以,小功率变频器无所谓上下位置,大功率的重最好装下面,但是热继电器需保持合理的距离,不要让变频器散热风扇直吹