cj2m cup31现在显示板上报错H4,现在无法运行,以前也不怎么接触CJ2M的PLC,不知道怎么解决
qfgkr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-08-15
最后登录: 2023-01-02
查看qfgkr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-28 16:30
H4表示网络节点号错误,出厂的CUP以及其他网络模块的节点号都为0,更改节点号就OK 了!