qwe16349
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 134 点
下载积分: 642 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-06-07
最后登录: 2019-06-05
查看qwe16349的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-25 17:05
情况是,我PLc接 X0 A相   X1 B相   X2 Z 相  程序是ld m8000     out c252 k999             问题是输入点有闪烁但是  没有读数 是怎么回事了?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-25 18:38
输入点不可同时使用。
c251,252,254的区别在于硬件门控制。
在程序中触点前条件导通的情况下:
c251只要是x0,x1输入a/b信号即可计数,可用程序复位为0;
c252除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0;
c254除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF、X6信号为ON才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0。

复制粘贴版主之前的回复。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/