斌子华羲
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 580 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-07-20
最后登录: 2020-03-27
查看斌子华羲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-21 19:46
三菱A956WGOT-TBD怎么链接三菱QO6H cpu模块,触摸屏有两个宽口原来链接A系列的PLC,现在想链接Q系列的怎么链接,连接线型号是多少,另外有一个RS232-C的接口连GT2也连不上,求高人指点。
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-21 22:56
A9系列的触摸屏好像跟QPLC是不能直连的,需要在A9上安装一个QBUSS的通信模块才可以连接,数据线是一样的
连232的时候,也要选择COM号的,不知道你是不是没选对,或波特率参数没设置对
学无止境