cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 738 点
下载积分: 722 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-20
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是国产的仿威图的柜子,没有装空调,柜子大小是1600×800×550。里面装有两个7.5KW的变频器。10几个2510,0910的小接触器,20个中间继电器,一个开关电源,一个PLC,一个变压器。中间继电器是24V的,开关电源负载是20个中继电器和触摸屏。开关电源是350W的。昨天现场的打电话说开关电源烧了。电工师傅说柜子内温度比较高,可能有50度,室外温度35度。风扇当时在柜子的右上侧面装了一个,有没有可能是温度高了之后,造成开关电源损坏的?
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1557 个
工控威望: 4558 点
下载积分: 7543 分
在线时间: 672(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-11-13
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-21 08:22
在机柜的下面有没有对流的格栅,如果有还不行就要装进气风扇。还不行在侧面加空调了。
不断向前