楼主  发表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是国产的仿威图的柜子,没有装空调,柜子大小是1600×800×550。里面装有两个7.5KW的变频器。10几个2510,0910的小接触器,20个中间继电器,一个开关电源,一个PLC,一个变压器。中间继电器是24V的,开关电源负载是20个中继电器和触摸屏。开关电源是350W的。昨天现场的打电话说开关电源烧了。电工师傅说柜子内温度比较高,可能有50度,室外温度35度。风扇当时在柜子的右上侧面装了一个,有没有可能是温度高了之后,造成开关电源损坏的?
601588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-06-05
最后登录: 2018-10-23
查看601588的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-21 18:05
貌似开关电源负载太重,可加装一个减轻负载,调整一下元件布局,开关电源尽量安装在机柜上方,加上左侧百页窗,保持空气对流畅通,风扇可靠运转