综合讨论
柜子散热的问题
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
373 个
工控威望:
749 点
下载积分:
749 分
在线时间: 303(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2025-01-18
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-07-21 08:14
全看
|
小
中
大
柜子采用的是国产的仿威图的柜子,没有装空调,柜子大小是1600×800×550。里面装有两个7.5KW的变频器。10几个2510,0910的小接触器,20个中间继电器,一个开关电源,一个PLC,一个变压器。中间继电器是24V的,开关电源负载是20个中继电器和触摸屏。开关电源是350W的。昨天现场的打电话说开关电源烧了。电工师傅说柜子内温度比较高,可能有50度,室外温度35度。风扇当时在柜子的右上侧面装了一个,有没有可能是温度高了之后,造成开关电源损坏的?
分享
tathui
机械工
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1433 个
工控威望:
11729 点
下载积分:
6063 分
在线时间: 648(小时)
注册时间:
2016-04-28
最后登录:
2025-02-01
查看tathui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-22 10:55
全看
|
小
中
大
质量问题吧……或者选型不对……