用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
柜子散热的问题
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
368 个
工控威望:
740 点
下载积分:
727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2024-11-26
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-07-21 08:14
全看
|
小
中
大
柜子采用的是国产的仿威图的柜子,没有装空调,柜子大小是1600×800×550。里面装有两个7.5KW的变频器。10几个2510,0910的小接触器,20个中间继电器,一个开关电源,一个PLC,一个变压器。中间继电器是24V的,开关电源负载是20个中继电器和触摸屏。开关电源是350W的。昨天现场的打电话说开关电源烧了。电工师傅说柜子内温度比较高,可能有50度,室外温度35度。风扇当时在柜子的右上侧面装了一个,有没有可能是温度高了之后,造成开关电源损坏的?
分享
sss6491
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
300 个
工控威望:
405 点
下载积分:
99664 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2011-02-19
最后登录:
2024-11-21
查看sss6491的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-21 19:44
全看
|
小
中
大
开关电源质量欠佳,要是温度高的话变频器早就报警了!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
柜子散热的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问