cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-19
查看cwxok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-18 10:32
FX3U-ENET-L 跟电脑GX WORKS2直连 第一步通过软件设参数:设置:  1:模块号设0(模块安装第一个位时)  2:运行设置:设IP  :192.168.1.254  3:打开设置 在3或者4里设一个就行,选TCP 选MELSOFT连接  写入!断电再上电   第二步:网线选择,跟电脑直连的选用交叉网线(如跟HUB路由器之类选直通网线) 第三步:GX WORKS2设置:当前连接设置里1:计算机侧I/F设置里选
Etherent Board  2:可编程控制侧I/F 选Etherent Module  设IP:192.168.1.254   第四步:电脑里IP地址设为192.168.1.100  通讯测试OK!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(a29750)
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    nianyu1983
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看nianyu1983的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-09-27 13:21
    这个模块我有用过。
    不过,很不幸,需要用RS-422编程电缆把参数下到PlC之后,才能通过网线正常与PLC通讯。
    没有设置参数,连接不了。
    我是这样,如果有能直接连接的,请赐教