楼主  发表于: 2016-07-16 17:17
请教各位高手,三菱FX-3U的PLC带3个轴,直接发脉冲控制,现在有个问题是伺服定位不准,程序里显示发出的脉冲是屏幕里设置好的位置,可每次重复定位时伺服都会向前多走一点。。。。请教一下各位高手,有什么好的解决办法,不胜感激!
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-12-27
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-18 09:07
监视一下你PLC发的脉冲和伺服接收的脉冲一不一致,再去排查具体引起不一致的原因