[attachment=149647] 请教最近把一个a系列的程序转换到fx3ga系列plc里面使用 ,把程序下载到plc后报警,d8066报警代码是6629
内容如下:
错误代号列表[错误代号6629]
适用机型 FX系列PLC
=====================================================================================================
错误代号(D8066) 6629
错误信息 回路错误
错误的步号 D8069
LED状态(RUN) OFF
LED状态(PROG.E) 闪烁
PLC运行状态 STOP
诊断时间 当改变程序时(STOP)
当传送程序时(STOP)
电源接通
电源接通时初始化STOP至RUN的设置
错误现象及原因
未找到 P 或 I 标号。
解决方法
如果指令的组合方法不正确或成为一组的指令关系不正确, 则发生回路错误。
请在编程模式里正确的修正指令的相互关系。