wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-14 09:13
公司有台11KW的三相异步电机,星形接法,热继电器整定值设置20A,钳形电流表实测电流11A,非满负载工作状态,最近常常工作几十分钟后热继电器跳开,公司电工认为热继电器整定值设置太小,应该设置22A;但我认为是热继电器故障造成的,大神们帮忙分析下。
成功的路上需要帮助
luwenhua1985
我回来了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-07-14
最后登录: 2024-12-18
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-14 09:45
11KW额定电流22A
楼主留言:
答非所问