wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-14 09:13
公司有台11KW的三相异步电机,星形接法,热继电器整定值设置20A,钳形电流表实测电流11A,非满负载工作状态,最近常常工作几十分钟后热继电器跳开,公司电工认为热继电器整定值设置太小,应该设置22A;但我认为是热继电器故障造成的,大神们帮忙分析下。
成功的路上需要帮助
lay111
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27455 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2019-01-14
查看lay111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-18 08:33
一般起動電流是額定的5~7倍,過載設定應為1.15倍額定;過載繼電器是用來防範過載.你自我想像延伸使用了!
楼主留言:
启动电流并不会引起热继电器动作,而且我也说的很清楚是工作几十分钟后热继电器跳开,还有你说的1.15倍整定值出自哪里?看了下正泰官网公布的脱口特性曲线,1倍整定电流值不会引起热继电器跳开。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!
    lay111
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    注册时间: 2015-08-11
    最后登录: 2019-01-14
    查看lay111的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-07-19 09:57
    引用
    引用第14楼lay111于2016-07-18 08:33发表的 :
    一般起動電流是額定的5~7倍,過載設定應為1.15倍額定;過載繼電器是用來防範過載.你自我想像延伸使用了!

    一般輕負載時電流約為0.5~0.6額定,隨負載加大電流也會增加.通常我會先以額定值設定,測試時若有跳脫情形就依規定設置為1.15倍;我們是工程應用,真想深究去問產家設計理念!!!